海灣消防主機一個回路-多可以接多少個點數?
海灣的報警控制器設計是一個回路242個點,但由于火災自動報警設計規范一個回路不能超過200個點,且還要留10%余量。...
11
2016-11
消防主機提示一個點出故障怎么檢查消除故障?
1.有編碼,顯示故障.去現場看,是否為煙感,如是,確定煙感編碼,清理煙感或更換,2.有煙感,無編碼,測試相臨兩只探測器的編碼,在CRT上讀出,按照自己公司的編碼原則續寫.3.檢查預留...
11
2016-11
消防主機上總是報故障,是什么原因
a、請檢查面板上的遠音指示燈是否被點亮;b、主機上是否有該警鈴或聲光報警器的故障信息;c、警鈴或聲光報警器現場是否有24V電源;d、警鈴的控制模塊類型是否被設置為遠音或聲...
11
2016-11
消防主機全回路故障檢測與維修方法
首先,記錄下故障點位總數,查看故障設備類型一般分為總線設備,控制類設備兩大類。故障類型若果為全回路設備,我們可以認定為總線故障,如果故障設備類型為控制類設備,應檢測控制電源...
11
2016-11
消防主機故障狀態下處理方法
1、報火警后,警鈴、聲光報警器為何不動作?可能原因有:a、請檢查面板上的指示燈是否被點亮;b、主機上是否有該警鈴或聲光報警器的故障信息;c、警鈴或聲光報警器現場是否有24v電...
11
2016-11
消防主機主要參數
北京億杰消防工程公司問您解答:控制器帶載數量:控制器可帶64個回路,每個回路可接256個總線負載,共16384個負載。如:火警觸發裝置;輸入、輸出模塊混合編址。布線:控制器通過兩條總...
11
2016-11
利達JB-QB/ID128E火災報警控制器系統復位有什么用
北京億杰消防工程公司為您解答:復位是復位故障以及報警信號的。值得注意的故障以及火警型號復位前應該是故障已經解決或者不報火警(如手報按下去已經復位,煙感誤報環境已經恢...
11
2016-11
JB-QB-LD128火災報警控制器出現公共故障燈亮
北京億杰消防工程公司問您解答:兩種原因可導致報總線故障:一、主板壞二、總線短路首先將外部總線從主機上折下,主機復位后看是否還報總線故障,如不報,證明主板沒問題,檢查線路排除...
11
2016-11
利達128E火災報警控制器如何消除公共故障
北京億杰消防工程公司問您詳細解答:把外圍設備(探測器、模塊 、手報、聲光、主電、備電等 )故障真正處理掉,公共故障才會消除。入侵探測報警控制器又被稱為入侵探測報警控制/...
09
2016-11
消防火災報警系統主機與CRT系統無法正常連接怎么辦?
消防CRT是一個可以將火災報警系統上的外部設備用平面圖方式顯示出來的系統,方便使用者操作和監測。而且CRT系統還能直接控制火災報警系統啟動外部設備、接收故障信息、監測外...
09
2016-11
消防主機產生誤報率的原因有哪些?
我們經常會遇到消防主機誤報,那主要是由哪些原因引起的呢?1、元器件的損壞和生產工藝不良2、受環境的影響,如空氣流動、寵物行動等3、人為的因素,如用戶操作不當、不小心觸發報...
09
2016-11
消防主機網提示您消防主機火警及故障的處理方法
消防主機網提示您消防主機火警及故障的處理方法?火災報警控制器故障(消防主機故障)的一般處理方法:
消防主機故障一般可分為兩類,一類為主控系統故障,如主備電故障、總線故障等;...09
2016-11
陸和JB-QB/LH190型火災報警器報警信息怎樣查詢?
陸和JB-QB/LH190型火災報警器報警信息怎樣查詢?1 火警信息的查詢操作:
當有火警時,按查詢鍵進入信息查詢菜單,按2鍵進入報警信息菜單,按1鍵進入火警信息警界面。按方位鍵移動光標...09
2016-11
為什么火災報警控制器提示“總線故障”?
為什么火災報警控制器提示“總線故障”?...